jyq102322
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 425 个
工控威望: 331 点
下载积分: 959 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2008-10-29
最后登录: 2022-07-19
查看jyq102322的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-05 19:13
原机器的电机带编码器是只作顺时针旋转,由于工作需要要改成正反转在不改原机程序的情况下,编码器正反转送给新增的plc的是正反转,送给原机的是只作顺时针,请教编码器的180度正转与180度反转(A+ , A- , B+ , B- , C+ ,  C-) 信号输岀转化成只作360度正转输岀.让原机读取的是正转,让新增PLC读取的是正反转,或者经过新增PLC处理成全正转再送给原机, 我见有人改过但不知如何改?  谢谢!
[ 此帖被jyq102322在2009-03-24 20:03重新编辑 ]
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-12 14:46
简单的就是PLC通讯实现内部数据读取,数据共享,
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。