加速的时候过不了几秒就OC报警。速度起来了过不了多久又报警了,用钳表测三相分别是9.1 7.2 4.0 电机发热得很.变频器用了一年了.只有这几天才是这样的.
分享
jingqianshan
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看jingqianshan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-03-15 16:13
全看
|
小
中
大
1,先要判断是电机问题还是变频器的问题。跳过变频器电机直接接电网,再测下电流,看是否平衡,
电机好的就考虑变频器了,变频器空载测输出电压三相是否平衡,空载运行是否正常