采用三菱plc,带1GP脉冲输出模块,控制三菱伺服驱动器(MR-J3-40A),伺服电机400W;没有带减速器,也没有制动器.
采用增量控制定长输出,发现定位完成后,负载总是带着电机轴反向转动一下,请教如何消除?
分享
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1223 个
工控威望:
6798 点
下载积分:
9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间:
2008-05-17
最后登录:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-03-12 15:45
全看
|
小
中
大
电动机力矩有点小,看下你有没有设定转矩限制,或者象dv0429讲的合理设置减速时间也可考虑dich0818讲的加制动电阻 等