plcxx
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看plcxx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-03 17:04
步进指令中
以FX1N为例
指定初始状态的是S0—S9
要是指定初始状态为这10个以外的会怎么样啊?
zlj2007
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zlj2007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-05 20:13
步进指令中
以FX1N为例
指定初始状态的是S0—S9
要是指定初始状态为这10个以外的会怎么样啊?
---------------------------------------------------------------------
要是指定S0~S9之外的S,在你的程式写入到PLC后,再重读出来后,你会发现你原来的SFC程式不见了!也就是说,如果初始状态用S0~S9,梯形图和SFC可相互转换,如果不用,则不能转换,调试起来也麻烦些!!!