anyanglaoliu
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看anyanglaoliu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-03 15:50
大家好:我现在碰到这样一个问题:我们用三菱Q系列PLC(Q02H)和Q172运动控制器和MR-J40B伺服放大器来控制伺服电机,并用电池保持绝对位置。当断伺服电机电源再上电时,伺服放大器报“25”“绝对零位丢失”伺服放大器和电池均正常。谢!
anyanglaoliu
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看anyanglaoliu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-04 17:16
我们是通过伺服系统控制网络由一个运动控制器和十个交流放大器控制十台伺服电机,伺服系统控制网络是串接而中间的其中一个报‘25’绝对零位丢失,重插网线不管用,望各位老师指教,谢!