caliter02
hello ,你们好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 417 点
下载积分: 486 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2008-10-29
最后登录: 2018-04-24
查看caliter02的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-28 09:41
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 224 点
下载积分: 719 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2008-08-19
最后登录: 2024-08-01
查看华丰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-28 16:22
SET S20没错,错在RET,不应该在S22步之中,应该直接从左母线编辑!
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 224 点
下载积分: 719 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2008-08-19
最后登录: 2024-08-01
查看华丰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-28 22:39
引用
引用第8楼王锐于2009-02-28 21:40发表的  :
既然是黄色的,那么你肯定不是用FX的编程软件,而是用的是GX的编程软件!
若把你这个图当步进顺控看:那么这里面的S完全等同M,因为你的S等状态元件触点是采用LD而非STL,可是下步动作却没复位上步
因此该图非步进顺控   那么你把RET去掉就OK

他那个图是三菱plc教学软件FX-TRN里的编辑环境!是步进顺控!