lfpcxc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 168 个
工控威望: 263 点
下载积分: 839 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2008-10-03
最后登录: 2024-12-01
查看lfpcxc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-26 20:13
在变频器和PLC的系统中,经常会发生干扰的情况,在PLC的前面加一个电源变压器是否管用?有其它的简单办法没有?如果加电源滤波器,滤波器的型号是什么?不知大家是否知道?
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-12-29
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-01 13:28
我遇到过一次干犹比较严重工业现象,整机是单相电的
1.我把变频器和PLC的接地线,分别独线接地
2.PLC用开关电源,并保特分开在不同的两个机箱内
3.变频器电源线处加了一个滤波器
结果:   运行快7个月了,没有出现中途停机的现象,但在现场编程的过程中,会常常出现死机的现象,不知如何进行补救