公司有一设备的自动、手动在梯形图中是用同一软元件编的自动是L1680常开,手动是L1680常闭,请问在触摸屏中如何用两个按键表示出来,并且一个按键控制自动,一个控制手动
分享
ljy5602
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
380 个
工控威望:
2517 点
下载积分:
0 分
在线时间: 976(小时)
注册时间:
2008-02-11
最后登录:
2024-11-24
查看ljy5602的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-02-25 17:53
全看
|
小
中
大
说明一下,是三菱A系列PLC
分享
ljy5602
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
380 个
工控威望:
2517 点
下载积分:
0 分
在线时间: 976(小时)
注册时间:
2008-02-11
最后登录:
2024-11-24
查看ljy5602的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-02-25 18:07
全看
|
小
中
大
高手都支招呀,
分享
ljy5602
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
380 个
工控威望:
2517 点
下载积分:
0 分
在线时间: 976(小时)
注册时间:
2008-02-11
最后登录:
2024-11-24
查看ljy5602的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-02-28 22:15
全看
|
小
中
大
呵呵,谢谢以上各位
问题自己解决了,确实是用了置位和复位
用的是F940-SWD-C触摸屏