请教各位有经验的高手,三菱PLC,变频器以及触摸屏的选型都正确了,那么我想要将它们都通讯上的话,而我不想走网络的话而是走模块的话,该怎么个走法呢?现在遇到无法用485BD通讯模板与它们通讯得上?不选择走网络的原因是担心不稳定这个因素。
希望大家指点一下,谢谢!!!
旨在不耻下问中.........
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2007-11-18
最后登录: 2019-11-02
查看nbwrk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-25 08:20
不用做得太复杂啊   你可以这样啊  PLC的编程口(RS422的)用来与触摸屏通迅,再加一个485BD来与变频器通迅   这样比较简单  不一定要做成总线型 主从站的