首先声明  这不是普通的通过速度组合实现调速。
有关设备:GOT 1150,    PLC Q02,       CC-LINK主单元QJ61BT11N,       变频器FR-E700, 变频器通讯单元FR-A7NC,普通交流三相异步电机。

在GOT上设定节拍20S-120s,  程序中转化成HZ数,写入D4001中(变频器是1号站),D3001反馈HZ数给PLC,

再通过公式反算出相应节拍,其中数据运算都是实数运算。

如有疑问请在回复中提出,会解答的。
[ 此帖被tonyyun在2009-12-03 09:47重新编辑 ]
附件: 触摸屏.rar (15 K) 下载次数:208
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: programe.rar (12 K) 下载次数:207
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错