首先声明 这不是普通的通过速度组合实现调速。
有关设备:GOT 1150, PLC Q02, CC-LINK主单元QJ61BT11N, 变频器FR-E700, 变频器通讯单元FR-A7NC,普通交流三相异步电机。
在GOT上设定节拍20S-120s, 程序中转化成HZ数,写入D4001中(变频器是1号站),D3001反馈HZ数给PLC,
再通过公式反算出相应节拍,其中数据运算都是实数运算。
如有疑问请在回复中提出,会解答的。[ 此帖被tonyyun在2009-12-03 09:47重新编辑 ]