0 LD X001
1 ANI M2
2 OUT M1
3 LD X001
4 OUT M2
5 LD M1
6 ANI Y001
7 LDI M1
8 AND Y001
9 ORB
10 OUT Y001
11 END
这是个用一个按钮控制Y001的程序,小弟百思搞不清楚它的工作原理。恳请高手给分析一下,必然给您加分!
分享
sxxdk
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
240 个
工控威望:
349 点
下载积分:
1720 分
在线时间: 312(小时)
注册时间:
2008-10-06
最后登录:
2015-11-18
查看sxxdk的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-02-23 06:43
全看
|
小
中
大
按下X001,M1和M2同时通电,M1常开闭合,常闭打开,Y1通过自已的常闭接通得电,Y1常开闭合,常闭打开。松开X001,(假如按住X001的时间稍长,当下一个扫描周期由于M2通电,M2常闭打开,M1断电而M1打开的常闭复位)。M1断电M1打开的常闭复位,Y1的线圈通过M1的常闭和Y1闭合的常开仍然通电。当第二次按下X001,M1再次通电M1的常闭打开Y1断电。