急!急!急!关于313c-2dp通讯问题
上一主题
下一主题
bai8889
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看bai8889的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-02-22 14:03
全看
|
小
中
大
我用USB/MPI+线缆与313-2dp通讯 PG-PC接口 还有硬件MPI地址设置都没有问题 可就是显示:“在线:到适配器线缆损坏。”不知道是毛病? 由于313c-2dp 和tp277距离较远自己做了一根通讯线 3对3 4对4 5对5 8对8 的那种(和西门子配置的线接法相同)可是不小心把一端的7当成8焊上了也就是成了7对8了 是不是这样会把plc的MPI通讯口烧坏呢?要不怎么通不上了呢? 还有就是刚焊上线时plc和触屏没有通讯 但是电脑程序能下载到plc 可是后来我把mpi的通讯速率改成19200下载到plc里面之后就再也通不上了该怎么办呢各位大侠帮帮我吧!
分享
bhqt
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
6 篇
发帖数量:
254 个
工控威望:
5338 点
下载积分:
8391 分
在线时间: 57(小时)
注册时间:
2007-04-11
最后登录:
2023-11-24
查看bhqt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-02-22 15:14
全看
|
小
中
大
恭喜你,屏通讯口已经烧了。
焊接电缆你犯了严重的错误,接线图要放在手边,焊接完毕必须用万用表校正。
现在PLC的口估计没有烧。因为能下载程序。
建议:换一根原装的电缆连接。或者用你的这个电缆用【访问在线节点】看能否自动寻找到MPI地址