用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
急!急!急!关于313c-2dp通讯问题
上一主题
下一主题
bai8889
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看bai8889的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-02-22 14:03
全看
|
小
中
大
我用USB/MPI+线缆与313-2dp通讯 PG-PC接口 还有硬件MPI地址设置都没有问题 可就是显示:“在线:到适配器线缆损坏。”不知道是毛病? 由于313c-2dp 和tp277距离较远自己做了一根通讯线 3对3 4对4 5对5 8对8 的那种(和西门子配置的线接法相同)可是不小心把一端的7当成8焊上了也就是成了7对8了 是不是这样会把plc的MPI通讯口烧坏呢?要不怎么通不上了呢? 还有就是刚焊上线时plc和触屏没有通讯 但是电脑程序能下载到plc 可是后来我把mpi的通讯速率改成19200下载到plc里面之后就再也通不上了该怎么办呢各位大侠帮帮我吧!
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5216 个
工控威望:
7440 点
下载积分:
159187 分
在线时间: 3176(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2025-01-07
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-02-22 18:04
全看
|
小
中
大
PC-PG Interface SETUP里同时将通讯速率改为19200;
或者直接选用PC Adapter (AUTO)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
急!急!急!关于313c-2dp通讯问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问