difeng
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看difeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-22 08:23
如果在R端一直都是高电平1而没发生向低电平跳变的情况下,给s端来一脉冲,定时器会开始工作吗 ?假如工作定时到后它的Q端会被一直都是高电平的R端复位吗 ?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6767 个
工控威望: 38368 点
下载积分: 2831 分
在线时间: 9503(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-14
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-22 11:56
引用
引用第1楼sjm213于2009-02-22 10:23发表的  :
定时器不会工作。

一般情况下可以不用R端。只要S管脚的条件不满足,计时器就会为0,条件重新满足时重新计时。


定时器的确不会工作~~

但是ODTS定时器有点特殊,它是保持型定时器,当S端条件不满足时,定时器停止计时,当S端条件满足时,定时器继续计时,直到定时设定时间到~~Q输出,且此时S端条件不满足时,定时器才进行复位。

因此,R端在定时器没有到设定值时需要复位时使用。

例如:设定时间为5S,S端条件满足,2秒后,条件不满足,此时定时器停止计时,如果S端条件再次满足,那么定时器继续定时,知道到达设定值5S~~中途需要定时器重新定时,那么就需要使用到复位端R。

以上