三菱PLC的PROG-E指示灯老是闪是怎么回事啊?会不会根备用电池长时间没电有关系呢?这台PLC放在那有一年多了没有用过
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2009-02-22
最后登录: 2015-11-02
查看zhouyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-24 09:19
可以运行吗   一般情况下是 如果不能运行可能程序的问题
电池的对应是BATT的那个指示灯    PROG-E的那个等一般不会亮
有可能是CPU问题
我们有个刚才下来的PLC电池爆炸在里面了,把电路都腐蚀了  结果一给电,PROG-E的灯就亮、
而且输出一会全开  一会全关   而且伴有吱吱声音   最老的80MR