各位大哥,我想请教你们个问题 我们公司的沈阳机床厂生产的数控车床中的控制变压器烧掉了,而它上面的断路器居然一个没跳掉 这是为什么呢 是什么造成变压器烧掉的呢?还有就是变压器如果是匝间短路,断路器会不会跳掉
分享
wsqjs
充耳不闻
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
148 个
工控威望:
224 点
下载积分:
1843 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2008-10-26
最后登录:
2024-09-21
查看wsqjs的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-02-20 17:11
全看
|
小
中
大
這種現象常見,
内部發熱,匝閒短路,可是電流還未過大,也沒對地,而發熱愈加,燒斷,就這樣平息了