gezhicheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 241 点
下载积分: 778 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2017-10-13
查看gezhicheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-19 12:51
各位大哥,我想请教你们个问题 我们公司的沈阳机床厂生产的数控车床中的控制变压器烧掉了,而它上面的断路器居然一个没跳掉 这是为什么呢 是什么造成变压器烧掉的呢?还有就是变压器如果是匝间短路,断路器会不会跳掉
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 224 点
下载积分: 719 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2008-08-19
最后登录: 2024-08-01
查看华丰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-19 15:57
运行电流超过了断路器额定电流后,或者在短路的情况下都会跳闸!
看你这样的情况应该是变压器过热引至烧坏,而极少数的匝间短路是不会引起断路器跳闸,只是会更加急地让变压器发热击穿所有绝缘!