FX2N系列PLC与条码阅读器通过232通讯,选用FX2N-232-BD与FX2N-232IF哪一个好?

手册上两者都可以进行232通讯,但价格相差很大。

在编程上两者区别很大吗?对于FX2N-232-BD通信板,FROM、TO命令是否有效?
zhu_changqun
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhu_changqun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-31 23:52
FX2N-232-BD与FX2N-232IF主要区别是:1所用通讯指令不一样,前者只能用RS,后者都可用.
                                                                        2前者只能用于FX2N以下的机型,后者只能用于以上的机型
                                    3前者最多一对一的主机使用,后者可最多8对一个主机使用.