  最近做一台设备,在公司运行很正常,和文本通讯也很正常,但在交货现场调试的时候,在用电脑与PLC连接时,出现烧PLC通讯口,和PLC冒烟。使全部输入口都断路了。今天是第四次烧了。
  为什么PLC和文本通讯的时候很正常,偏偏和电脑通讯的时候却烧通讯口呢?问题是在公司调试的时候插插拔拔不下百次,而到了现场通讯一次就出现烧PLC呢?
lfpcxc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 170 个
工控威望: 263 点
下载积分: 839 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2008-10-03
最后登录: 2024-04-09
查看lfpcxc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-22 21:19
引用
引用第32楼佳史于2009-02-20 20:05发表的  :
    两天没上论坛了,感谢这么多朋友回帖。  
    昨晚现场调试到凌晨12点多,终于调试完毕了。
  今天又去现场教他们的操作人员使用设备,历经波折终于完成了。
  在此与大家分享一下。
  PLC烧掉的原因可能有几个。
.......

  “设计的电路需要,把Y的COM,和X的COM以及伺服的公共性连在一起”,这就是祸根,因为“Y的COM”应该是外部的电源,“X的COM”是PLC内部的电源,而“伺服的公共性”则是伺服内部的电源,三种不同的电源可能会出问题,现在的许多设备内部电源是开关电源,没有通过变压器隔离,用试电笔测量还会亮。