佳史
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看佳史的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-18 22:00
  最近做一台设备,在公司运行很正常,和文本通讯也很正常,但在交货现场调试的时候,在用电脑与PLC连接时,出现烧PLC通讯口,和PLC冒烟。使全部输入口都断路了。今天是第四次烧了。
  为什么PLC和文本通讯的时候很正常,偏偏和电脑通讯的时候却烧通讯口呢?问题是在公司调试的时候插插拔拔不下百次,而到了现场通讯一次就出现烧PLC呢?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3014(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-29
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-20 08:35
像这样的问题,可以判断楼主的电控柜设计配置和单位现场的接线并不怎么很规范,

1:柜内的电源供电并没有用隔离变压器,
2:现场的接地效果并不好或是用了公共地线,没有单独的接地。
3:单位现场的干扰很大,或者是零线地线混合的,没有按照工业规范去施工。
4:现场还有别的设备的24V电源接地和这台设备的接地通过接地形成回路了。有的是+接地,有的是—接地。没有统一规范。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。