  最近做一台设备,在公司运行很正常,和文本通讯也很正常,但在交货现场调试的时候,在用电脑与PLC连接时,出现烧PLC通讯口,和PLC冒烟。使全部输入口都断路了。今天是第四次烧了。
  为什么PLC和文本通讯的时候很正常,偏偏和电脑通讯的时候却烧通讯口呢?问题是在公司调试的时候插插拔拔不下百次,而到了现场通讯一次就出现烧PLC呢?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1508 点
下载积分: 13268 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-12-24
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-11 22:19
笔记本电脑的三角插头的地线端不要接地应该就可以很好的避免这个问题了,不会形成电位差了啊,也就不会烧PLC串口了啊!