luoqiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 335 个
工控威望: 465 点
下载积分: 2076 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2008-06-30
最后登录: 2024-09-18
查看luoqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-18 17:06
CPM2AH        请问个问题:我想在每天的14:30:00时间让一个触点接通,比较指令 CMP  AR18   #3000         和CMP   AR19    #1914
                            在19日的14:30:00会工作,那在20日及以后它就应该无法接通了,程序里指定的是#1914,请问这个是怎样解决的,谢谢!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1850 个
工控威望: 4498 点
下载积分: 7598 分
在线时间: 1353(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-12-29
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-19 12:04
这么简单的事,你怎么把日期也搭上了呢?就直取小时与分钟不就行了吗?
******************************************************************************
LD 25313
MOVD(83) AR19 #10 DM0
MOVD(83) AR18 #12 DM1
MOV(21) #14 DM2
MOV(21) #30 DM3
CMPL(60) DM0 DM2
LD 25506
OUT 10.00
2楼  发表于: 2009-04-05 15:11
引用
引用第4楼xiongwanghua于2009-04-02 13:36发表的  :
我想在2009年06月13日14.00分驱动一个报警灯,提示机器到了维护时间了,请问怎么利用时钟功能编程?请高手指点。PLC -CPM2AH

直接用BCD码比较。。。。。。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。