水处理过滤器有5只阀门,进水阀(Q0.0),出水阀(Q0.1),反洗进水阀(Q0.2),反洗出水阀(Q0.3),排污阀(Q0.4)

有三种工作状态:
    (1)过滤(M0.0),开进水阀(Q0.0),出水阀(Q0.1),    (2)反洗(M0.1),开反洗进水阀(Q0.2),反洗出水阀(Q0.3)

    (3)排污(M0.2),开进水阀(Q0.0),排污阀(Q0.4)

控制要求:

    系统在自动状态下(I0.0),过滤60秒(C0),反洗30秒(C1),排污60秒(C2),周而复始.当差压信号(I0.1)来时,延时20秒(T37),

也反洗30秒,排污60秒,再过滤60秒(C0),反洗30秒,排污60秒,LAD如下图
hxy990119
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 197 个
工控威望: 337 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2009-09-20
最后登录: 2019-09-01
查看hxy990119的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-05 07:04
我想应该是这样的:当在过滤状态时M0.0,此时若有差压,并且有20秒的保持(这个网络是没问题的,不要再用程序保持,否则一有差压信号就动作那就很受干扰了),就会进入反洗M0.1阶段。但此时的C0是不可能到达60的,在反洗结束后网络3和网络7就会运行,这就是抢触点的问题。不知各位以为然否?