我想将可以变化DM100的内容,用移位指令分别用DM1000--DM1100记录最近10次的变化内容,用了WSFT都不行,请问如何写程序,我用的是CPM2AH,假如用1800触发DM1000--DM1100,求助
分享
hanqin
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1237 个
工控威望:
1226 点
下载积分:
2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间:
2009-01-09
最后登录:
2023-10-27
查看hanqin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-10 21:05
全看
|
小
中
大
LD P_First_Cycle
MOV(21) &1000 DM0
LD 1.00
DIFU(13) 1.01
LD 1.01
MOV(21) &1000 DM0
LD P_On
CMP(20) DM0 &1003
LD P_GT
MOV(21) &1000 DM0
试过可以的。