工控的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 217 点
下载积分: 659 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2014-07-30
查看工控的鱼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-16 23:11
我想将可以变化DM100的内容,用移位指令分别用DM1000--DM1100记录最近10次的变化内容,用了WSFT都不行,请问如何写程序,我用的是CPM2AH,假如用1800触发DM1000--DM1100,求助
  
工控的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 217 点
下载积分: 659 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2014-07-30
查看工控的鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-16 23:15
更正:我想将可以变化DM100的内容,用移位指令分别用DM1000--DM1009记录最近10次的变化内容,用了WSFT都不行,请问如何写程序,我用的是CPM2AH,假如用1800触发DM1000--DM1100,求助
工控的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 217 点
下载积分: 659 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2014-07-30
查看工控的鱼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-18 01:01
先感谢各位热心人兄,明天返到工作现场再试,谢谢
工控的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 217 点
下载积分: 659 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2014-07-30
查看工控的鱼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-02-18 08:56
LD 1801
mov D100 *D0      (將D100傳送給D1000)
INC D0                  ( 生成D1001)
再问以上程序如何写入,一定要用D0吗,用MOV不能使用mov D100 *D0 这样格式
工控的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 217 点
下载积分: 659 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2014-07-30
查看工控的鱼的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-02-19 22:54
今天试了还是不行。应该是变址不成功。
LD 1801
mov D100 *D0      (將D100傳送給D1000)
INC D0                  ( 生成D1001
LD   25315   mov  &1000 D0  
工控的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 217 点
下载积分: 659 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2014-07-30
查看工控的鱼的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-02-19 23:06
我用三菱FX2N做的时候,用字传送指今上可以的之前用过,其实我就是用来记录在人机介面(台达AE8系列)修改后参数后,自动记录在另外的DM寄存上,因为修改后人机可以产生一个触发一个假如1800的ON信号,但是用其他让它复位.而且有专用V,Z变址字符,想问*D0  是否代表变址
工控的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 217 点
下载积分: 659 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2014-07-30
查看工控的鱼的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-04 20:13
兄台不要生气呢,我已经用·INC递增指令试了几天搞定了,我只是很少用OMRON,三菱有专用的指令的。只是不想另作投资,在工厂不同做其它一次性的工程。谢啦。