genverly
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 205 点
下载积分: 84 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2008-02-20
最后登录: 2024-11-19
查看genverly的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-16 21:49

PLC的DRVI指令
图片:
在DRVI 指令中当条件信号MO为OFF后指令定位没走完,伺服停止此时的D8140中保留的数据与电机的实际位置差了一些距离是什么原因,如何解决?
一天贼忙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2007-11-15
最后登录: 2024-05-23
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-18 08:49
"伺服停止此时的D8140中保留的数据与电机的实际位置差了一些距离"

状态显示设置至P参看指令脉冲累计和D8140比较,再做判断
混灌水区的!