plcxx
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看plcxx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-16 10:46
我们这里用的台达的变频器
型号为:VFD-M
控制回路里有
正转/停止、反转/停止、异常复位、多段速指令1、多段速指令2、多段速指令3、信号公用端子

因为用到正转/停止、反转/停止、多段速指令1、多段速指令2
想问下,正反转和多段速要一起使用吗?
也就是单独的反转,不指定多段速,系统不工作是吗?
还是要控制正/反转,一定要选择多段速中的一个啊?

天涯孤客
VX:Deng235174304
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 415 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 323(小时)
注册时间: 2007-04-28
最后登录: 2024-11-07
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-16 16:37
同意二楼的说话,
QQ:235174304.VX:Deng235174304