楼主  发表于: 2009-02-16 10:46
我们这里用的台达的变频器
型号为:VFD-M
控制回路里有
正转/停止、反转/停止、异常复位、多段速指令1、多段速指令2、多段速指令3、信号公用端子

因为用到正转/停止、反转/停止、多段速指令1、多段速指令2
想问下,正反转和多段速要一起使用吗?
也就是单独的反转,不指定多段速,系统不工作是吗?
还是要控制正/反转,一定要选择多段速中的一个啊?

sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158730 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-18
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-16 11:57
其实控制端子与运行频率需要根据操作模式来决定如何设置;

但是涉及太多容易把你看晕也容易把我讲晕;

所以具体到你所要的控制思路,正反转和多段速必须一起使用系统才会运行。