楼主  发表于: 2009-02-15 21:21
我编了一个SFC自动与手动的小程序,不知道对不对 ,望各位高手提出意见 我不知道在那加停止按钮 ,我程序结束加停止不行 ,报程序错误 ,请大家帮忙。谢谢
附件: SFC指令的自动与手动.rar (11 K) 下载次数:152
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
zaizaiwxd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 240 点
下载积分: 594 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2023-11-20
查看zaizaiwxd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-16 14:14
把x0打到手动就可以啦?加停止也只是让s0到s20之间的转移条件不成立,来达到停止的目的呀。