大家好:
            我单位的ab powerFLEX700变频器,今天面板led灯全不亮,人机界面不显示.但是变频器内部风机工作正常,请问什么原因,是不是 驱动电源故障 能否给发个图纸   谢谢了
golddeer1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 183 点
下载积分: 645 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2008-10-06
最后登录: 2019-11-18
查看golddeer1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-16 17:41
谢谢 今天查了下直流无电压  是新的才使用几天