detect
小心慎言,莫走邪道
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-02-10
最后登录: 2015-03-29
查看detect的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-15 03:08
今天在车间处理设备故障时,由于笔记本电脑电池电力不足外接交流电源,与三菱FX2 PLC通讯,刚开始联机通讯正常,但随后即断续出现NO COMMUNICATION 提示,间隔为20秒左右,怀疑通讯线没插好,但再次重复插接数次,仍旧如此,后怀疑是否外接电源干扰引起串口工作不正常,于是将外接电源拔掉,连续联机近一小时,NO COMMUNICATION 提示不再出现。
希望我的经历能给各位工控朋友提个醒,遇类似情况,拔掉笔记本电脑外接交流电源。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+4(盘龙) 热心助人,加分表扬
  • 下载积分:+1(xxscwsry) 鼓励一下!
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8224 个
    工控威望: 10353 点
    下载积分: 21053 分
    在线时间: 3013(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2024-11-27
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-02-15 13:51
    我从2005年,一直用的是2004年底买神舟承运M350E的笔记本,都是接交流电源连PLC的,连过三菱的FX1N,2N,0S。。。,A,Q 系列的PLC和F,A 系列的GOT,OMRON的CPM1A,2A,C200HE,CQM1H,CJ1M等系列的PLC,SIEMENS的S7-200/300/400的PLC,还有伦茨的伺服驱动器等,从来没有遇到楼主所说的情况。。。。。。。。而且用的还是USB---RS232的线,唯独连接伦茨伺服是用的PCMCIA---RS232的卡。
    可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。