detect
小心慎言,莫走邪道
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-02-10
最后登录: 2015-03-29
查看detect的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-15 03:08
今天在车间处理设备故障时,由于笔记本电脑电池电力不足外接交流电源,与三菱FX2 PLC通讯,刚开始联机通讯正常,但随后即断续出现NO COMMUNICATION 提示,间隔为20秒左右,怀疑通讯线没插好,但再次重复插接数次,仍旧如此,后怀疑是否外接电源干扰引起串口工作不正常,于是将外接电源拔掉,连续联机近一小时,NO COMMUNICATION 提示不再出现。
希望我的经历能给各位工控朋友提个醒,遇类似情况,拔掉笔记本电脑外接交流电源。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+4(盘龙) 热心助人,加分表扬
  • 下载积分:+1(xxscwsry) 鼓励一下!
    jhbob
    朋友,我是你的朋友!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 482 个
    工控威望: 466 点
    下载积分: 21336 分
    在线时间: 367(小时)
    注册时间: 2008-05-20
    最后登录: 2020-06-20
    查看jhbob的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-02-18 11:14
    是啊! 交流电源对通讯肯定回有影响的,可能你的本本交流电源不是很好造成的,或者就是周围有干扰!我经常接交流电通讯,没有遇到类似情况!不过还是感谢你提醒,以后在现场遇到类似的情况可以考虑这个原因啊!