今天在车间处理设备故障时,由于笔记本电脑电池电力不足外接交流电源,与三菱FX2 PLC通讯,刚开始联机通讯正常,但随后即断续出现NO COMMUNICATION 提示,间隔为20秒左右,怀疑通讯线没插好,但再次重复插接数次,仍旧如此,后怀疑是否外接电源干扰引起串口工作不正常,于是将外接电源拔掉,连续联机近一小时,NO COMMUNICATION 提示不再出现。
希望我的经历能给各位工控朋友提个醒,遇类似情况,拔掉笔记本电脑外接交流电源。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+4(盘龙) 热心助人,加分表扬
  • 下载积分:+1(xxscwsry) 鼓励一下!
    catywu
    级别: 家园常客
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 624 个
    工控威望: 830 点
    下载积分: 19879 分
    在线时间: 542(小时)
    注册时间: 2007-08-19
    最后登录: 2024-11-23
    查看catywu的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-04-12 19:04
    用自带串口的笔记本电脑或者用IBM笔记本电脑就会稳定很多