楼主  发表于: 2009-02-11 16:54
想用S7-300和MCGS配合在界面上显示一台设备累计运行的时间(分钟),

可计数器计到999就不计数了,请问有什么好的方法或指令吗?
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2009-01-16
最后登录: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-15 11:01
我是这样做的,使用的是200系列PLC,网络1同时记录三个设备的运行时间,输入点连接到设备的工作状态开点上,这个程序在刚开始计时时,大约有0-1秒的误差,对大多数计时足够用,VD0/VD4/VD8是三台设备的累积工作时间(秒),有了历时秒就可通过计算换算成其他格式..
网络1是计数程序
网络1
LD     SM0.5
EU
LPS
A      I0.0
INCD   VD0
LRD
A      I0.1
INCD   VD4
LPP
A      I0.2
INCD   VD8
网络2是清零程序
网络2
LD     I1.5
ED
MOVD   0, VD0
MOVD   0, VD4
MOVD   0, VD8
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处