foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-11 16:54
想用S7-300和MCGS配合在界面上显示一台设备累计运行的时间(分钟),

可计数器计到999就不计数了,请问有什么好的方法或指令吗?
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-12 08:16
用几个计数器是可以实现长计时,但是根据实际工况,并不知设备要运行的时间,也就是计时器的个数不

确定,工艺定死后理论上用到设备报废为止.
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-12 10:47
谢谢,这个方法肯定可以.使用4个字节的MD能实现.

另外我利用MCGS本身的功能也实现了,使用1分钟的循环策略.
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-02-13 10:42
引用
引用第3楼tomyi于2009-02-12 10:15发表的  :
我用的方法是ton,和一个4字节的整形数sum结合使用.

比如将ton设为1分中,则当延时到了,则sum = sum +1,这样就可以累计超长时间.清零也方便.
我想用计数器+一个4字节的整形数sum也是一样的.

.......

用计时器没有实现.但是把OB35的中断时间设为1分钟,用MD=MD+1可实现