kawasakilu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 380 点
下载积分: 2265 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2007-04-12
最后登录: 2024-06-29
查看kawasakilu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-10 20:01
昨天维修时遇到一故障,需要对梯形图程序修改。
需修改的内容很简单:
比如原来是LD X0
                    AND X1
                   OUT Y0
现在只需改成LD X0
                        OUT Y0
就可以了。但是程序写入后运行时仍然同时受 X0 和X1的控制。
原程序很简单,共计才100来步,从头至尾没有任何双线圈之类也没有任何区间复位之类功能指令。
也就是说它是完全单独的一步,与其它没有任何牵连。
继续又用空白点写了一个简单的程序测试:
            如LD X30
                           OUT Y40
写入后运行,X30接通,并且监控到X30已经闭合,但Y40就是不动作。而强行测试Y40,让其ON。却正常。
请大家一起帮忙分析原因。

guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-11 09:01
是你的操作原因,可以把PLC给STOP,修改完程序后下载到PLC,然后RUN就可以了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。