821937642
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 385 个
工控威望: 489 点
下载积分: 455 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2006-11-15
最后登录: 2024-10-16
查看821937642的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-07-12 00:26
[post]单位里造型线上每过一辆台车的时间为18秒,造型线上共有145辆台车,由于气温的变化,推气缸和接气缸速度会变化,加上造型机的快慢,整个造型线时间在17--20秒变化,要求不得大于18秒。原来我们每天上班点检用秒表掐,后来我编了个计时读秒的程序。X20取2号推气缸前进的信号,T0和T1是上个时间的保留显示,取了5秒,D0是最终显示的值。例:X20首次动作D0显示计时,X20第二次动作开始计时,但不显示,仍显示首次计时的时间,过了5秒再显示第二次的计时,X20第三次动作时开始计时,但不显示,仍显示第二次计时的时间,过了5秒再显示第三次的计时,如此循环。程序中编法可能绕圈子了,有简单的我们多交流。[/post]
本帖最近评分记录:
  • 威望:+1(wxh0734)
    taogen
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 624 分
    在线时间: 22(小时)
    注册时间: 2007-08-27
    最后登录: 2024-09-14
    查看taogen的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2007-08-27 21:24
    E540系列变频器直接使用PU接口,A/F540系列变频器可直接使用PU接口或插接FR-A5NR串行通讯模块,S540系列变频器要接入通讯网络需购买 S5**-**-CHR的变频器。变频器的物理通讯接口为RS485,故要与可编程通讯,可编程要配置一个RS485通讯接口如FX2N-485-BD/FX2N-485ADP等

    可编程中设置如下


    置位M8161 进行8BITS 数据传输。

    通讯格式 H0C9F


    000 011 0 0 1001 111 1
    无协议 无SUM CHECK RS232/485 无尾 无头 19200 2停偶校验 8数据


    启动变频器控制代码:

    ASCII: ENQ 00 HFA 1 H02 7A(SUM)
    16进制 05 30 30 46 41 31 30 32 37 41


    和校验代码SUMCHECK=30+30+46+41+31+30+32 =1 7 A(取后两个字符)
    Senddata(HEX)=05303046413130323741


    变频器设为默认值后修改两个参数 P124=0与P79=1, 同时面板给出变频器运行速度。(便于直观观察到变频器的启动停止,可设置P244=1 变频器的冷却风扇随变频器的运行而启动,随变频器的停止而停止,或者带个马达运行。)