pklon2000
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6381 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2008-07-11
最后登录: 2024-12-27
查看pklon2000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-09 14:45
杨工:
    最近我的一个朋友在的公司有台三菱伺服电机坏了。
    他们的设备是98年进的,用的是三菱J2的伺服系统。
    放大器:MR-J2-200A,
       电机:HA-LF102
       以上两个型号确实是实际用的,我去他们车间看了。现在只能换一整套的MR-J2S的伺服系统。
    我查了下J2S里有个HC-LFS152的电机,但是是超级冷门型号,价格奇贵,打完折还10093,这个价格太高了。
    杨工能不能帮忙在J2S里选出一套满足以前规格参数但是价格又适中点的,1W多是太高了。
pklon2000
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6381 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2008-07-11
最后登录: 2024-12-27
查看pklon2000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-12 10:00
我想这个应该可以实现吧。
手册上写的是LF是低惯量的,SFS是中惯量的,怕配合不好会出问题。
pklon2000
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6381 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2008-07-11
最后登录: 2024-12-27
查看pklon2000的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-13 09:15
他们公司是做包装材料的,就是平时吃的那些薯片啊,瓜子面膜这些的包装带,这套伺服在最后一道工具,是带动薄膜前进的,可能是因为薄膜对张紧力大小要求比较高,太大了就变形了。所以用的低惯量的。