ylo999
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 237 点
下载积分: 676 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2008-11-17
最后登录: 2018-12-29
查看ylo999的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-09 10:58
松下FP0的PLC cpu上就16个输入输出点是X1---XF我的输入部够用了++了附加的模块应该是X10----X1F吧我是这样写的可是不对
在外面按开关的时候PLC上的指示灯亮可是电脑上监控没动作估计地址错误。请教模块的地址我第一次玩松下的
chenlf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 245 个
工控威望: 527 点
下载积分: 573 分
在线时间: 1131(小时)
注册时间: 2007-07-04
最后登录: 2024-09-28
查看chenlf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-09 11:39
原本有多少个输入点?
chenlf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 245 个
工控威望: 527 点
下载积分: 573 分
在线时间: 1131(小时)
注册时间: 2007-07-04
最后登录: 2024-09-28
查看chenlf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-09 13:14
一共16个还是........?
chenlf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 245 个
工控威望: 527 点
下载积分: 573 分
在线时间: 1131(小时)
注册时间: 2007-07-04
最后登录: 2024-09-28
查看chenlf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-02-09 13:20
可能是x30--x3F吧.
[ 此帖被chenlf在2009-02-09 13:29重新编辑 ]
chenlf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 245 个
工控威望: 527 点
下载积分: 573 分
在线时间: 1131(小时)
注册时间: 2007-07-04
最后登录: 2024-09-28
查看chenlf的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-02-09 13:45
因主模块最大的是32入,第一扩展就从x30开始编,第二扩展就从x50开始编.
chenlf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 245 个
工控威望: 527 点
下载积分: 573 分
在线时间: 1131(小时)
注册时间: 2007-07-04
最后登录: 2024-09-28
查看chenlf的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-02-09 14:56
FP0的最大的有32入的.只是你用的是16入的
你试试吧,我记得是这样的