其他信息联接:
http://www.ymmfa.com/read-gktid-57057.html 2008年第 7期 高级维修电工PLC实操试题
姓名: 座号: 开考时间: 交卷时间: : 成绩: [font=]
试题1: 用步进指令或功能指令编写3台电机的顺序控制程序
评分标准
实操考核内容
| 分值
| 纠正记录(每次扣10分,限2次)
| 备注
|
1
| 画出PLC的接线图
| 10
|
| 每错一处,扣5分;
|
2
| 填写出I/O分配表
| 10
|
| 每错一处,扣5分;
|
3
| 完成程序传送
| 10
|
| 每错一步,扣5分;
|
4
| 书写正确的流程图
| 10
|
| 每错一处,扣5分;
|
5
| 编程及通讯正确
| 60
|
| 4项控制要求,每缺一项 (或没达到)功能,扣15分.
|
6
| 在60分钟内完成
| 0
|
| 60分钟后完成的,扣10分;
|
要求:
1. 画出PLC 的接线图,填写I/O分配表,写出正确的流程图。
2. 按下列要求用步进指令或功能指令编程,并将写好的程序传入PLC,然后运行及调试。最后将正确的程序写在试卷上。
有3台电机,控制要求为:
(1)顺序起动:按下起动按钮SB1(X0),M1电机启动, 经2秒延时后M2电机才能启动; M2电机启动, 经4秒延时后M3电机才能启动;(控制M1电机接触器的线圈接Y1点;控制M2电机接触器的线圈接Y2点;控制M3电机接触器的线圈接Y3;)
(2)顺序停止:按下停止按钮SB2(X2), M3电机先停, 经3秒延时后M2电机才能停止; M2电机停止后, 经5秒延时后M1电机才能停止;
(3)电机运行中有故障时, 按下故障停止按钮SB3(X4)可随时将3台电机同时停止;电机停止后,可以按要求(1)重新起动。
(4) 每台电机在运行过程中,如电机发生过流故障,可自动停止该台电机运行, 同时该台电机报警指示灯亮;当故障排除及复后,其报警指示灯灭, 而故障电机仍保持在停止状态。(M1电机热继电器KH1接X11、报警指示灯HL1接Y11;M2电机热继电器KH2接X12、报警指示灯HL2接Y12;M3电机热继电器KH3接X13、报警指示灯HL3接Y13。)
[ 此帖被gang.liu9在2010-03-06 11:46重新编辑 ]