大哥们:s7-200模拟量输出如何编,请大哥们给小生讲解讲解,谢了
flin124
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 236 个
工控威望: 315 点
下载积分: 783 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2008-11-18
最后登录: 2024-11-05
查看flin124的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-05 09:58
要看你是电流还是电压输出了
给你几个范围:
(1)CPU 224 XP本体模拟量输入:
电压范围: -+10V,数据字格式,满量程:-3,2000至+3,2000。
(2)CPU 224 XP本体模拟量输出:
电压范围:0—10V,数据字格式,满量程:0-至+3,2767;
电流范围:0—20mA,数据字格式,满量程:0-至+3,2000;
(3)S7-200 扩展模块EM231模拟量输入:
电压范围:0—10V,0—5V(单极性)、+5V,+2.5V(双极性);
电流范围:0—20mA ;
数据字格式,满量程:0-至+3,2000(单极性);-3,2000—+3,2000(双极性)
(4)S7-200 扩展模块EM232模拟量输出:
电压范围: +10V,数据字格式,满量程:-3,2000至+3,2000。
电流范围:0—20mA,数据字格式,满量程:0-至+3,2000;