zhengyueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-04 11:28
厂里机器的一台PLC无电源,打开一看,板上满是油烟(车间比厨房还要烟),用酒精洗净晾干再说(我的手机掉污水里也洗过),查到220V输入的3.15A的保险烧断,量量后面直流部分,没有短路现象,我以为就是油烟的问题,又找不到相同的保险,找了跟细铜丝代替,通电,一声清脆的炸响,铜丝烧断,后面一个压敏炸飞,我肠子都悔青了,这就是我胆大妄为的结果!切记切记!
在这里请教各位兄弟,这样的情况主板会不会遭殃?修家电的会不会修PLC电源?离我近点维修plc的师傅有没有?(温州)
还有哪位兄弟需要这玩意的也可以告诉我,我便宜卖了,至少I/O板全是好的!
hewx
学海无涯!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 396 个
工控威望: 3714 点
下载积分: 4793 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2008-12-30
最后登录: 2024-02-05
查看hewx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-06 23:27
我也遇到过这种情况,可根据PLC电源板次级输出电容器电压值计算所需电压外加一个24V带5V的电源板就可以了。
hewx
学海无涯!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 396 个
工控威望: 3714 点
下载积分: 4793 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2008-12-30
最后登录: 2024-02-05
查看hewx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-09 22:52
兄弟好象不相信我?我用这方法已修好几台PLC了!都是炸飞电源部份的,简单方便。