zhengyueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-04 11:28
厂里机器的一台PLC无电源,打开一看,板上满是油烟(车间比厨房还要烟),用酒精洗净晾干再说(我的手机掉污水里也洗过),查到220V输入的3.15A的保险烧断,量量后面直流部分,没有短路现象,我以为就是油烟的问题,又找不到相同的保险,找了跟细铜丝代替,通电,一声清脆的炸响,铜丝烧断,后面一个压敏炸飞,我肠子都悔青了,这就是我胆大妄为的结果!切记切记!
在这里请教各位兄弟,这样的情况主板会不会遭殃?修家电的会不会修PLC电源?离我近点维修plc的师傅有没有?(温州)
还有哪位兄弟需要这玩意的也可以告诉我,我便宜卖了,至少I/O板全是好的!
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2008-10-16
最后登录: 2022-08-24
查看竹风凉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-04 18:23
电源问题应该不算复杂,一般是开关管击穿,或平波电容。但有时候元件不好找,我有台变频器控制回路电源部分坏了,找不到合适的元件,还搁着呢
祸兮福所倚
福兮祸所伏