楼主  发表于: 2009-02-03 23:17
指令HKY,我采用十六位按键输入,[ HKY X010 Y010  D100 M10 ]    按照指令接线方法,按键八根线分成两组分别接x10-x13,y10-y13,COM 和COM3连接,
y10-y13循环扫描,可是d100示数没有任何变化(监控条件)。

而之前我实验TKY指令却没有任何问题。


大家帮我分析下,多谢!
hxb5442088
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hxb5442088的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-04 22:58
经查看,接线没有问题,继续等待答案。

多谢!
hxb5442088
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hxb5442088的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-04 23:00
x010-x013可以通过按键点亮,而y010-y013一直是亮的