danielsue
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看danielsue的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-02 10:22
各位大侠,我是一个刚刚初出茅房的新手,在有个问题上总是闹不明白。书上不是讲在三菱plc中,COM点不是可以随便接的吗?除了晶体管输出的COM点一定要接0V外。如果是汇点方式的话,COM点接0V,X点也是0V;COM点接24V,X点也接24V。如果是源型的话,COM点接0V,X点就接24V。我以前就是COM点接24V,X点接24V,可以使用。三菱的PLC说明书上也讲什么无压差的输入方式。上次有个FX2N-32MR-001我用COM点0V,X点24V,在调试的时候X点就是无输入指示,直到我又采用什么无压差的输入方式。可书上讲的COM点可以0V,X点24V。我那样用怎么就不行呢?以上所说都是使用外部电源供电。各位可以帮我解释解释吗?O(∩_∩)O谢谢!
zhangshichao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-07 16:59
关键是要形成回路。
原型和漏型只是正负极接法相反