楼主  发表于: 2009-02-02 10:22
各位大侠,我是一个刚刚初出茅房的新手,在有个问题上总是闹不明白。书上不是讲在三菱plc中,COM点不是可以随便接的吗?除了晶体管输出的COM点一定要接0V外。如果是汇点方式的话,COM点接0V,X点也是0V;COM点接24V,X点也接24V。如果是源型的话,COM点接0V,X点就接24V。我以前就是COM点接24V,X点接24V,可以使用。三菱的PLC说明书上也讲什么无压差的输入方式。上次有个FX2N-32MR-001我用COM点0V,X点24V,在调试的时候X点就是无输入指示,直到我又采用什么无压差的输入方式。可书上讲的COM点可以0V,X点24V。我那样用怎么就不行呢?以上所说都是使用外部电源供电。各位可以帮我解释解释吗?O(∩_∩)O谢谢!
wsqjs
充耳不闻
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1843 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2008-10-26
最后登录: 2024-07-29
查看wsqjs的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-03 12:49
5樓對的,

COM點--X輸入點--開關或傳感器,兩端加電源,所以只要形成回路就可以。
COM點接0V還是24V,取決于PLC輸入是漏型還是源型(NPN還是PNP),漏型0V,源型24V。
COM點接了0V,那麽開關或傳感器的另一端就接24V;反之同理。

對於輸出也是同樣的。

查一下相關資料就知道是漏型還是源型(NPN還是PNP)。
充耳不闻