我在一台力泰1280的压机上面将程序下载下来。机械还可正常运行,但是把连接PLC(西门子S7-200)的触摸屏通信电缆拔掉后,别的到很正常,就是EM235没有模拟量(AQW0)输出。更有意思的是,将触摸屏通信电缆装上后,把触摸屏的24伏电源的正极下掉(只装负极),它又可正常运行。如果只装正极(不装负极),它的模拟输出比正常时候大了一倍。如果正负极都不接,它就又没有输出了。
这里可有两台,都是这样,不可能是硬件的原因吧!可程序上面也没看出什么来。我将程序上传,大家一起分析分析,找出问题。谢谢!
附件:
力泰1280.rar
(36 K) 下载次数:53
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
mgk2008
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
94 点
下载积分:
555 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2010-07-21
最后登录:
2012-09-14
查看mgk2008的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-21 20:50
全看
|
小
中
大
绝对不可能