在台达PLC体型图中有个HF指令?是什么意思啊?大侠们帮助解释一下!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6776 个
工控威望: 38379 点
下载积分: 4150 分
在线时间: 9535(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-30 21:30
H代表16进制常数,F为值,也就是说,该指令将16进制常数F移动到M610,M611,M612,M613中去,说得彻底一点,就是将M610~M613置1了。

Regards