jackeywan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 406 个
工控威望: 448 点
下载积分: 1191 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2023-09-05
查看jackeywan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-19 22:31
我有一台设备,

电机反应的速度有是快,有是慢,很有可能是电机本身的伺服,或者是编码器出了问题,

也有可能是PLC的CPU有问题,当然这是我最后会测试的方法,但是不清楚两台设备的CPU互相

调换时应该注意什么?想请告诉指点一下。

谢谢!
要求自己每天多学习一点.
pklon2000
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6381 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2008-07-11
最后登录: 2024-12-17
查看pklon2000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-13 10:24
第一:程序容量必须比原来的大,至少不能比它小。有时候原来机器里的程序简单几步,但新PLC却要写几十行,这样就增加了容量消耗。所以尽量大点吧。
第二:I/O点数足够(包括实际IO点和IO软元件)。足够的IO软元件才能保证足够的扩展和通讯。
第三:处理速度要求。对于小的设备,可能这个看不出来。但是对于一些大型的联网设备,PLC处理速度慢的话会引起网络报警。因为其他的PLC老在等这个慢的家伙。
其他的还有许多方面。当然看具体环境了。